<p>FYI</p>
<div class="gmail_quote">---------- Mensaje reenviado ----------<br>De: "Xavier Martinez" <<a href="mailto:xavier.martinez.llado@gmail.com">xavier.martinez.llado@gmail.com</a>><br>Fecha: 09/12/2012 19:12<br>
Asunto: [guifi-rdes] PoE 750UP<br>Para: "Admins-guifibages-guifi.net" <<a href="mailto:guifi-bagesadmin@lists.guifi.net">guifi-bagesadmin@lists.guifi.net</a>>, "<a href="mailto:guifi-rdes@lists.guifi.net">guifi-rdes@lists.guifi.net</a>" <<a href="mailto:guifi-rdes@lists.guifi.net">guifi-rdes@lists.guifi.net</a>><br>
<br type="attribution">Hola, <div><br></div><div>Últimament hem tingut moltes baixes de trastos alimentats a 750UPs. Avui amb el Gil ens sembla que hem trobat el problema. Quan els poes de les 750UPs estan en forced-on, quan s'engega el mikrotik o es canvia algun cable, hi ha un festival de colors a les llumetes de les interfícies del mikrotik, fet que no deu agradar gaire als trastos que hi han connectats i, al final, acaba fonent les interfícies ethernet d'aquests trastos (ens ha passat 3 o 4 vegades)</div>
<div><br></div><div>Hem canviat i, enlloc de deixar-ho forced-on, ho hem posat en auto-on i bingo! Desapareix el festival de colors i tot sembla que funcioni. Així doncs, si algú més es troba que les 750UPs li fonen les maquines que alimenten, ja té una explicació. </div>
<div><br></div><div>Salut!</div>
<br>_______________________________________________<br>
guifi-rdes mailing list<br>
<a href="mailto:guifi-rdes@lists.guifi.net">guifi-rdes@lists.guifi.net</a><br>
<a href="https://lists.guifi.net/listinfo/guifi-rdes" target="_blank">https://lists.guifi.net/listinfo/guifi-rdes</a><br>
<br></div>